热电厂事故汇编(电气部分)

[复制链接]

3142

主题

0

好友

534

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
534 个
在线时间
42 小时
帖子
3185
2#
发表于 2011-4-28 09:06:20 |只看该作者
第十篇        生产事故(非计划停工)
化水1号空压机带负荷拉刀闸
事故经过
1994年10月5日11:30分检修班办理一张二种票:化水1号空压机装靠背轮。值班员在造作中将运行中的1号空压机停电,造成带负荷拉刀闸。
事故原因
    值班员未到就地检查电机是否停运,就到配电室直接将1号空压机的电源刀闸拉开。
事故教训及防范措施
1.        值班员未到就地检查电机是否停运,就到配电室直接将1号空压机的电源刀闸拉开,说明值班员是习惯性违章操作,安全意识还有待加强,应加强职工安全技术培训。
2.        停电时将钳形电流表带上,检查回路没电流后再进行操作。


2号炉8号给粉机误停电
事故经过
1994年12月28日班长在未弄清操作任务的情况下就下令将2号炉8号给粉机停电,在停电时值班员将运行中的2号炉8号给粉机停电,造成误操作。
事故原因
1.        班长在未弄清操作任务的情况下,也不向值长询问清楚再操作,给值班员下了一个模糊的指令。
2.        在停电时值班员未向锅炉联系询问,也未到现场检查电机是否停运,违反了规程规定。
    事故教训及防范措施
1.        加强班长的技能水平。
2.        加强对职工的技术培训。



做2号机开机前试验时误将1号机灭磁开关打跳
事故经过
1995年5月24日, 做2号机灭磁联跳试验时,走错间隔误将1号机灭磁开关打跳,造成运行中的1号机停机。
    事故原因
1.        工作人员精力不集中,走错间隔。
2.        从错误间隔打来电话要求打跳开关,当班值长未提出疑问,没有起到监护作用。
    事故教训及防范措施
1.        严格执行安规,重要设备试验,工程技术人员必须在现场监护。
2.        加强职工的思想教育,提高职工的工作责任心。


误合2号炉甲送风机接地刀闸
事故经过
1997年5月21日18:30分班长下令2号炉甲、乙引、甲乙排送电。18:54分主控喇叭响,0号厂高变开关312、6kVII段备用电源开关6220跳闸,0号厂高变控制屏上出“BZT回路故障”光字,中央信号屏出“掉牌未复归”光字。查0号厂高变差动保护掉牌,6kVII段失电。
事故原因
1.        此次事故的直接原因是由于值班员走错间隔,误合在工作位置的甲送接地刀闸引起。
2.        工作责任心差,思想麻痹,安全意识不强,精力不集中,走错间隔。
3.        操作监护制度执行不严,监护人未起到监护作用。
4.        开关五防未起到防护作用。
   事故教训及防范措施
1.        加强职工的安全教育,提高职工的安全意识。
2.        合小车接地刀闸前,必须检查小车开关的状态。
3.        定期检查小车的五防机构(随锅炉大小修时间)。
4.        小车开关进行改造更换。(2000年已更换为ABB开关)


米石二线带地线送电
1997年10月8日小夜班,上班班长交待检修一种票已注销,15243D2接地刀闸和319开关母线侧一组接地线未拆。操作票已写好。18:30分值长下令米石二线和2号联络变恢复热备用,班长在未了解运行方式下令2号联络变恢复热备用。米石二线未进行热备用操作,也未及时拉开15243D2接地刀闸,就向值长汇报操作结束。20:17分米泉侧给米石二线送电,主控灯暗,警铃响,3号发变组控制屏出“强励”、“自用电消失”、“厂用电消失”光字。后发现15243D2接地刀闸在合上位置。
    事故原因
1.        工作责任心不强,对两票三制执行不严。
2.        当班人员技术素质差,对设备不熟,培训不到位。
3.        调度命令未认真执行。
4.        车间第二监护制度未落实到干部
    事故教训及防范措施
1.        进一步做好职工技术培训工作,定期讲解、定期考核。
2.        抓好职工的思想工作,提高职工的工作责任心。
3.        严格落实两票三制的执行情况。
4.        进一步抓好车间第二监护制度。


备用电机测完绝缘后漏合刀闸
事故经过
1999年8月15日,在做备用电机绝缘检查定期工作中,1号机交流润滑油泵在电机测完绝缘后电源刀闸漏合,属严重漏项操作。
事故教训及防范措施
1.        测量备用电机绝缘必须两人进行,测量前需得到值长的同意并将所要测量的电机记录清楚。
2.        测量完毕,必需核对设备状态,同时比较记录情况。
3.        工作结束后,汇报值长,将所有测量过的电机启动一次,再次检查确认。


2号炉甲磨慢盘抽屉损坏
事故经过
1999年9月2日,2号炉甲磨慢盘送电,由于抽屉与MCC电源间隔接触过紧,限位开关把手退至一半时,再退不动,操作人员就用手拉抽屉上方横框退出,抽屉电源侧一次插头翘起碰到上方金属外壳,造成两相接地短路,使2号炉零米MCC失电。2号炉甲磨慢盘抽屉损坏。
事故原因
值班人员操作不规范,造成抽屉上翘,母排与外壳接触引起两相接地短路,MCC失电。
事故教训及防范措施
1.        规范操作,不得上下、左右晃动抽屉,严禁野蛮操作。
2.        如抽屉太紧拉不出,必需汇报车间处理。
3.        将MCC后护板全部换为绝缘板。


电除尘I、II段失电
事故经过
1999年9月3日,当时的运行方式为1号除尘变带电除尘I、II段,16:50分值长下令2号除尘变恢复运行,操作人、监护人、班长、值长在审票时均未发现问题,因当时操作票不是操作人填写的,在操作票中有一条合上电除尘II段工作电源开关C201写成合上电除尘II段工作电源开关C101,在操作中发现此问题后,操作人及监护人都未向班长询问清楚再操作,而是将电除尘I段工作电源开关C101断开,致使电除尘I、II段都失电。事后,操作人及监护人未向班长汇报。
事故原因
1.        操作人没有填写操作票;
2.        错误的操作票,操作人、监护人、班长、值长均未仔细检查并随意签字,未起到监护作用;
3.        操作中发生疑问,不请示、不汇报,随意进行操作;
4.        操作过程中,监护人甩开操作人进行操作;
5.        操作中发现错误,随意更改操作票。
    事故防范措施
1.        加强职工的安全教育,提高职工的安全意识;
2.        加强对两票三制的教育和检查力度;
3.        进一步加强车间的第二监护制(扩大到6kV厂用系统);
4.        对操作票、运行规程强化学习。


5号给水泵稀油站带负荷停电
事故经过
1999年10月13日18:20分收到一张二种票,内容是:5号给水泵辅助油泵电机检查、拆线。工作条件是停电,在停电时,因不熟悉5号给水泵稀油站的就地控制箱控制着5号给水泵的主、辅油泵和加热器的电源,也未到5号给水泵稀油站就地控制箱检查,就将380VIII段配电室的5号给水泵稀油站总电源停电,使正在运行的主油泵停运。这是一起严重的违章行为。
事故教训及防范措施
1.        停电前应到现场检查需停电的设备是否停运或用钳形电流表测量是否有电流。
2.        加强业务学习。


PT未切换,造成投运线路跳闸
事故经过
2000年8月12日米石二线跳闸,投米石一线、2号联络变后,在断开319开关时由于PT未切换,造成投运的米石一线110kV反向过功率低压跳闸
事故教训及防范措施
1        加强反事故演习;
2        强调米石线倒换过程中的注意事项。


380VI段失电
事故经过
2000年8月15日倒换380VI段时,在合上4101开关时,喇叭响,虽然红灯亮且有冲击,但未引起重视,未去现场检查,断开4118开关时,造成380VI段失电(当时1号机炉停运)
事故防范措施
1        进行技术改造;
2        改造前在合该类开关时必须派人在现场检查开关位置,检查完毕后再进行下一步操作。

工作票注销不去现场检查
事故经过
2000年8月20日1号主变工作完毕销票时,未去现场检查,后发现一油漆桶留在1号主变6kV侧母排上,属严重违章行为。
事故教训及防范措施
1.        加强安规的教育。
2.        加强安全责任心。


4、5号循环泵送试验电源时无票操作
事故经过
2000年8月30日4、5号循环泵送试验电源,值长下令两台泵同时停电要快点,检修要配合做试验,班长接到任务后,在未找到标准操作票后下令无操作票,属严重违章行为。
    事故的防范措施
    加强操作票管理的规定。


开机过程中延误送电一小时
事故经过
2000年8月31日开机过程中1号机盘车送电延误一小时
    事故原因
    人员安排不当
    事故教训及防范措施
1.        加强班长的业务培训。
2.        要求班长安排工作时必须要合理。


测完备用电机绝缘后,漏合1号机调速油泵电源刀闸
事故经过
2001年2月15日运行一班在进行定期工作 测全厂重要备用电机绝缘后,
漏合1号机调速油泵电源刀闸。
事故原因
1.        绝缘测完后,没有按规定进行复查。
事故教训及防范措施
1.        测完绝缘后,必需仔细检查所测设备完好。
2.        和工艺联系,将所测备用电机进行试运,保证备用设备完好。

误将差动信号继电器插在过流信号继电器内
    事故经过
    2001年7月17日保护班在进行化肥一线303保护校验时,误将差动信号继电器插在过流信号继电器内,被保护科周卫红提出,并更换。
    事故教训及防范措施
1.        工作时应认真、细心。
2.        加强业务的学习。



工作责任心差,工作票注销未拆除地线
    事故经过
2001年8月23日10:35分,运行四班在注销101678号一种工作票:3号机各小室粉刷时,未拆除308开关母线侧地线35kV—01D,误认为“3号发电机小修”工作票的安全措施中的地线与上述相同。
事故教训及防范措施
1.        加强工作责任心。
2.        每张工作票注销时,都应认真检查所接地线等安全措施是否拆除,不应有任何马虎。
3.        加强《电业安全工作规程》的学习。

二化水Mcc失电
    事故经过
    2001年9月6日6:50分值长通知二化水2号自用除盐泵启不来,经查电气一次回路完好,但未进行电机及一次电缆的绝缘测量。在化水值班员再次启动时,红灯亮,电流表无指示,后听到一声炸响,查2号自用除盐泵电源柜Mcc抽屉烧坏——Mcc失电。查工作电源进线A、C相500A保险熔断,更换保险,恢复二化水Mcc电源,测2号自用除盐泵电机的Mcc柜侧面内一次电缆接头烧坏,电机绝缘完好。
    事故原因
1.        二化水MCC柜内2号自用泵一次接线端子绝缘不合格引起。
2.        从电机启不来看,值班员应检查一次电缆回路完好外,还应检查电机及一次电缆的完好。
    事故教训及措施
1.        今后在电动机启不来时,在检查电气一次回路时,应进行绝缘电阻的测量。
2.        做好突发事件的事故处理。


一种票安全措施不完善
    事故经过
2001年9月21日动力站办理一张一种票,工作内容为:动力站1号加氢6105柜安装、电缆安装、CT安装。此票的安全措施不完善。此事说明我们的工作票管理存在着漏洞。
    事故原因
1.        工作票管理中还存在着漏洞,工作票管理不到位。
事故教训及措施
1.        对动力运行人员进行《电业安全工作规程》的组织学习。
2.        加强动力人员的责任心。


一种票擅自增加工作内容,安全措施不补充完善
    事故经过
    2001年9月25日动力办理一张一种票,工作内容:动力2号加氢(6488)柜电缆安装。但在实际工作中,检修人员擅自增加工作内容:加装CT。而安全措施未进行补充,工作许可人就批准了此项工作。
    事故原因
1.        工作票管理中还存在着漏洞,工作票管理不到位。
    事故教训及防范措施
1.        严格执行工作票制度,工作中不能心慈手软,凭侥幸心理,不合格的工作票坚决打回。
2.        对动力运行人员进行《电业安全工作规程》的组织学习。
3.        加强动力人员的责任心。

一化水1号空压机误操作
事故经过
   2001年11月23日11:40班长派值班员去停一化水1号空压机电源,而值班员未到现场检查设备是否停运,且对操作控制箱在就地不清楚就到一化水配电室,发现H05间隔柜内三个操作保险的标签没有,也不向班长询问清楚再操作,因H05间隔有三路负荷就想当然的将中间的操作保险认为是中间回路的1号空压机的操作保险,将其拔掉,结果造成螺杆式空压机停运。
    事故原因
1.        值班员对设备不熟悉,不清楚也不向班长询问清楚,造成误操作。
2.        当发生误操作后,对问题的严重性,未及时回主控向班长汇报,还到别处去进行操作,认识不够,操作随意性大。
3.        车间技术管理不到位,对掉了的保险未及时补上。
    事故教训及措施
1.        对一期的所有操作、合闸保险重新贴标签。
2.        对值班员应加强技术培训。
3.        加强值班员的安全责任心。
4.        对全厂设备的一、二次回路进行检查,对没有标签的设备进行完善。


电除尘三段失电
事故经过
2001年11月16日11:00运行四班在进行二期除尘3号负压风机停电操作时发生接地短路,造成电除尘三段失电。
事故原因
1.        开关柜内刀闸本身存在的缺陷。
2.        操作人员在操作中未检查开关柜内开关是否断开。
    事故教训及措施
1.        要求运行人员在停、送电时,必须先用万用表检查柜内开关或接触器在断开位,然后再进行操作。
2.        运行人员在断开刀闸后,必须在刀闸下端进行验明无电;在合上刀闸后必须在后柜门刀闸下端用万用表测量相间电压为线电压。
3.        运行人员在操作刀闸时,如感觉有卡涩现象,应停止操作,详细检查无问题后方可进行操作。
4.        对于柜内无开关或接触器的要在柜后一次端子上检查。
5.        对于二期低压柜应遵循“逢停必扫”的原则,防止一次设备严重积灰。
6.        尽量减少操作。
7.        对于损坏的刀闸把手,尽快更换。


2号电除尘电场试运未收回检修工作票

事故经过
2002年5月20日20:00值长通知2号炉电除尘电场试运,班长未将管克敏的2号炉电除尘1、2、3电场硅整流变清扫紧固一种工作票收回,就派人去操作,操作人也未检查有关2号炉电除尘的工作票是否都已注销或检修工作票的收回情况就去现场送电,虽然未造成什么后果,但性质是严重的。我们应该认真吸取教训。
事故原因
2.        工作票管理中还存在着漏洞,工作存在管理不到位的地方。
    事故教训及措施
4.        严格执行《热电厂工作票制度、操作票制度》,工作中安全不能只是班长一人的责任,应是班组全体值班人员的责任。
5.        对值班人员进行《电业安全工作规程》的组织学习。
6.        加强值班人员的安全责任心。


2002年1.11日3号机延误开机
事故经过
2002年1月11日3号机定子过压事故发生后,在恢复过程中,保护班组图纸、资料混乱找不着,检查时间较长,延误了3号机并网时间。
事故原因
图纸、资料及关键装置的备品备件管理不到位。
事故教训及措施
1、        保护班应将图纸、资料整理整齐。
2、        关键装置的备品备件管理要到位。


2002年1.24定期工作未做
事故经过
2002年1月24日星期一没,运行一班为做事故照明切换定期工作,按《热电厂事故调查规程》已构成二类障碍。
事故教训及措施
加强定期工作的管理

2002年6.20定期工作未做
事故经过
2002年6月20日运行三班未做全厂同期定期工作,按《热电厂事故调查规程》已构成二类障碍。
事故教训及措施
1、        加强定期工作的管理。
2、        在主控室放一张定期工作表。

2002年8月26日3号除尘变送电操作违章
事故经过
2002年8月26日运行一班在进行3号除尘变送电操作中,未严格执行操作监护制,操作人甩开监护人擅自将3号除尘变开关6304A在就地断开,属严重违章现象。按照《热电厂事故调查规程》已构成二类障碍。
事故原因
1、        操作中未认真执行《电业安全工作规程》的操作监护制。
2、        违反了《电气车间运行规程》规定的:高压开关禁止在带有工作电压时就地分闸,只有在远方操作失灵,不能立即修复或发生事故危及人身及设备安全来不及远方分闸时,方可允许就地分闸。     
事故教训及措施
1、        加强值班人员的责任心。
2、        加强安规及规程的学习。


2002年9月20日违章动火
事故经过
2002年9月20在3号机励磁风道改造工作中,虞斌担任工作票负责人,在已生效的一张火票中将各级人员的签字全部代签,且安全措施落实人未签字,安全措施未落实,就开始工作,属严重违章现象。结果动火时风道可燃物着火,由于灭火及时未造成损失。
事故原因
1、        对风道焊口进行动火,未对风道内的可燃物进行风险识别,使动火后,励磁风道内着火。
2、        已生效的火票安全措施未落实。
3、        已生效的火票各级人员签字不允许代签。
事故教训及措施
对车间机关人员进行一次三票的安全教育。


一线保护误动作   全所失压建北变
事故经过:
2005年4月17日18:00由电厂电气车间陈某负责对炼油一线保护进行校验工作,到4月17日24:00工作结束。在保护校验工作中,按试验要求,试验时将过流保护定值由3标幺值降低为0.5标幺值进行校验。在保护校验和传动工作结束后,工作负责人陈某安排工作班成员谭某复查保护定值,谭某在复查后回复没有问题,即结束工作消票。4月17日11:00炼油一线送电正常, 11:40建北2号主变停电检修。13:30炼油一线305开关跳闸,综合保护器显示“过流动作”。建北变电站35kVⅠ母进线开关3101“远方过流”保护动作跳闸,因当时炼油一线是建北变电站唯一电源,建北变全所失压。
事故原因:
2、        炼油一线过流保护因试验后试验人员未将保护定值由试验值恢复为原定值而造成误动。跳闸前炼油一线有功16MW、电流300A,投入运行两个多小时后,随着负荷增长,因电负荷波动引起炼油一线过流保护误动跳闸。
3、        车间基础管理松懈,制度落实不严谨。
3、运行规程不完善,规程中没有明确运行人员保护试验后送电的相关程序。
事故教训及防范措施:
1、此次事故暴露出车间作业人员责任心不强,电气设备保护校验后没有认真地对校验后输入的保护定值进行核对。
2、车间管理制度存在有漏洞,电气设备保护校验后运行人员没有见到相应的手续就执行了送电。
3、车间运行规程内容不完善,应在运行规程中增加相应条款:今后保护校验完后,设备送电前运行人员必须看到有相关人员签字的定值单后方可送电。

2002年11月21日临时电源线接错,烧坏电机。

事故经过
2002年11月21日古丽尼沙在接打夯机电源时,将电源线接错,造成打夯机电机烧坏。
    事故教训及措施
技术素质不到位,对值班员的进行一次技术培训。

   
2月14日3号机CT二次回路开路
事故经过
2003年2月14日为配合厂里“3号炉甲、乙磨煤机加装电流表”的异动,由于时间紧,保护班中午就开始加班做前期准备,工作是拉两根电缆从锅炉集控至热工保护间变送器屏内。工作期间,当苏音打开变送器屏后门时,发现屏内左侧端子排下端有放电声音,并有放电火花,而且火花越来越大,经初步观察是为DEH提供发电机电流的A相电缆脱开了端子排,随即带上手套将其脱离端子排,然后通知了3号机值班人员,并说明了情况。准备找工具进行处理,此时保护班徐艳红来到集控室,为防止3号机CT二次回路开路烧毁此CT而造成3号机停运事故,苏音和徐艳红认为应先将此电流线恢复,然后徐艳红带上手套将A相电流线对进了端子排,汽机参数恢复正常,后电气值班员李雷也拿来了工具,徐艳红将此电流线上进了端子排。
事故原因
3号发电机CT二次给DEH提供电流的电缆与端子排在运行中由于在安装时选择的电缆线径和端子不匹配以及电缆在变送器盘内未固定造成松动,保护班苏音在打开变送器门,拉电缆时碰处到此电缆,使电缆与端子接触不良造成打火。
事故教训及措施
1、        在3号机停机检修期间将CT二次给DEH提供电流的电缆更换。
2、将3号机CT二次给DEH提供电流的电缆绑扎固定好。

4月24日建北变电站35kV母联自投

事故经过
2003.4.24日上午,保护班在建北变电站办理一张工作票,工作内容:水源一线二次回路清扫、紧固、保护校验。在进行其中一项低周减载保护校验的工作时,需将水源一线3104开关柜内的电压回路从端子上解下,然后给保护器加试验电压。由于试验设备原因,没有成功,于是将电压回路恢复。14:00管克敏和孙卫东到电厂拿另外一套试验设备到建北继续做试验,保护班战鹰继续将水源一线3104开关柜内的电压回路从端子上解下,在将水源一线3104开关柜内的电压回路A相从端子上解下的过程中,35kVⅠ母进线 3101开关跳闸,35kV 母联3500自投,工作班组立即停止工作。并通知值长、电气班长、电气车间主任。值长令保持运行方式不变,尽快查明原因。14:30 值长令建北变恢复正常运行方式。事后检查发现35kVⅠ母PT二次小空开跳闸, 3104开关柜内的电压回路A相有对外壳放电的痕迹。
事故原因
建北变电站备自投装置动作的条件是满足:(1)母线无电压;(2)线路无电流。由于保护班人员在拆线做试验工作中不慎将35kVⅠ母电压互感器二次A相接地,造成35kVⅠ母电压互感器二次侧三联小空开跳闸,由于备自投回路的电流检测回路在设计中存在问题,使得备自投回路只要检测到母线无电压就启动备自投回路,跳35kVⅠ母进线 3101开关跳闸,35kV 母联3500自投。
事故教训及措施
1、        检查并恢复备自投回路的有关二次线路与逻辑实现原理一致。
2、        今后每项保护回路工作进行前都必须有相关风险识别的作业指导书,并有车间专业技术人员的编审批手续。
3、        35kVⅠ、Ⅱ母PT二次空开增加一项PT断线闭锁异动,即将原先的一个三相空开更换为三个单相开关。
4、        增加建北变电站的巡检工作。
5、按照正确图纸重新对建北变电站的二次部分遗漏回路检查。


主控室操作总电源保险熔断(二类障碍)
事故经过
2004年7月20日17:35 警铃响,喇叭响,110kV线路屏出“控制回路断线”、“保护呼唤”、“收发信机动作”、“收发信机故障”、“故障滤波器熔断器熔断” 、“故障滤波器故障”、“微机保护故障”、“安全自动装置熔断器熔断”;35kV控制屏出“PT失压”、“装置异常”(化纤二线没出光子);1、2号机控制屏,35kV控制屏、110kV线路屏、中央信号屏红、绿灯指示不亮,1、2号机表计指示正常,35kV线路有功表指示为零(炼油一线指示正常);其它表计指示正常。检查为主控2号直流屏主控操作电源一相保险熔断,更换后正常。
事故原因
(1)7月20日批准了一张二种工作票,内容为:3号主变冷却风扇控制箱更换。工作票签发人在签发工作票时,安全措施只写了将交流电源断开,未列出需要断开的直流电源。(2)工作票负责人在工作许可时未要求工作许可人进行验电。
事故教训及措施
组织对《电业安全工作规程》的一次学习。


无票在直流2号屏上进行工作(二类障碍)
事故经过及原因
2004年9月27日保护班在主控室直流2号屏上更换2号炉集控室指示灯座时,没有办理工作票。即无票进行检修工作。根据《热电厂生产事故调查规程》第4.4.2.11 条规定:未办工作票手续进行检修工作或到期不办理工作票延期手续的定为二类障碍。
事故教训及措施
组织保护班对《电业安全工作规程》进行一次学习。