山西兰花科技创业股份有限公司 阳化分公司 “12.11”爆炸燃烧事故
2009年12月11日22时35分左右山西兰花科技创业股业份有限责任公司阳化分公司发生一起爆炸燃烧事故,造成直接经济损失476.1243万元,未造成人员伤亡。事故联合调查组通过现场勘察、调查取证、查阅有关资料、询问有关人员及综合分析,查清了事故发生的原因,认定这是一起氨冷器高压管突然断裂,致使高压可燃气体迅速串入低压设备,引发氨液分离器超压爆炸、燃烧的非贵任事故(不指断裂设备原因本身及相关责任)。
一、事故单位概况
阳化分公司隶属山西兰化科技创业股份有限公司,位于阳城县八甲口镇上孔村,年产8万吨合成氨、13万吨尿素、1万吨甲醇。营业执照证号140522109000851,成立日期2008年6朋27日。安全生产许可证编号(晋)WH安许可证字[2009]0514B2Y1有效期:2009年5月15日至2012年5月14日,排放污染许可编号XK13-220-00338,有效期至2012年7月12日。
二、停车检修情况
阳化分公司因生产系统净化车间变换工段主热交换器泄漏、脱硫效果差等问题,需停车处理。该公司决定于2009年12月停车检修,并制定了停车检修方案。12月11日14时30分召集班组长以上管理人员召开会议,就检修安全工作做了全面部署,落实了安全责任人。12月11日19时再次召开班子会议,就停车检修工作进行了再部署,决定12月11日20时至12日9时停车减量、置换。
三、事故发生情况
2009年12月11日22时35分左右,在停车减量过程中,合成车间氨液分离器突然爆炸着火,随即引起管线断裂、电缆和配电室着火燃烧、管架坍塌。
四、事故抢险情况
事故发生后,公司立即启动应急救援预案,切断氨气输送管道阀门,并第一时间向阳城县消防中队报警,23时08分,公安消防车辆到达火场展开扑救,12日凌晨1时23分火灾彻底被扑灭。12日1时30分许,在公安消防支队和驻地公安派出所的配合下,对所有上班人员进行集中清点并新自签名确认,最终确认无人员伤亡。
五、有关设备情况
1、氨冷器(事故引发设备)
①招标情况:2006年11月20日,山西兰化阳城化肥有限公司与山西省国际招标有限公司签订招标委托书,2006年12月21日,山西省国际招标有限公司发布设备招标公告,2007年1月11日,上海龙杰机械装备有限公司中标,氨冷气设备价格65.3万元;②制作时间:2007年7月;③安装时间:2007年12月;④使用地点:阳化分公司合成氨装置区;⑤使用时间:2008年5月;⑥工作压力:壳程设计压力:2.5MPA,工作压力≤1.6MPA;管(夹套)侧设计压力:31.4MPA,工作压力≤31.4MPA。⑦检验情况:山西省晋城市特种设备监督检验所于2008年12月18日进行年度检验,检测结果合格,安全状况等级为3级。
2、氨液分离器(爆炸设备)
①制造厂商:鹤壁市鑫大化工机械有限公司;②使用地点:阳化分公司冰机岗位;③制作时间:2004年7月;④安装时间:2005年1月;⑤使用时间:2005年8月;⑥容器设计压力:0.35MPA,最高工作压力0.25MPA,夹套设计压力:0.55MPA,最高工作压力0.5MPA;⑦检验情况:山西省晋城市特种设备监督检验所于2009年4月17日进行年度检验,检验结论:允许运行。
六、事故原因分析与认定
(一)根据现场勘查、查阅相关技术数据,结合专家报告和技术鉴定报告,此次事故是由合成系统高压可燃气串入低压系统,导致该系统承压能力最小的氨液分离器超压爆炸。
主要依据如下:
1、根据当班操作系统工艺数据曲线显示:合成系统表压在的3分钟内由27.0MPA;低压系统压力显示突然中断(超压力仪表量程上限)。爆炸后约3分钟低压系统压力仪表显示出0.34MPA后,很快降至0MPA。经排查分析判断,合成氨冷器管程高压可燃气泄漏至低压气氨系统导致低压设备氨液分离器超压爆炸。
2、合成氨冷器试漏结果 2009年12月16日下午,事故调查组、阳化分公司、氨冷器设备制造厂家和设计单位共同参加了用蒸汽对氨冷器进行现场试漏。试验结果:该设备高压管道与低压系统已意外连通。对此,调查组决定打开氨冷器进行验证。
3、合成氨冷器打开验证结果 12月17日,事故调查组、阳化分公司、氨冷器设备制造厂家和设计单位同时在场打开氨冷器进行验证,发现氨冷器设备第2排下部和第16排上、下部的引气管热补偿弯头均已断裂。
(二)事故调查组认定:事故是由氨冷器高压管线突然断裂,管内的高压可燃气体迅速串入低压设备而发生的爆炸燃烧事故。
七、防范措施
1、阳化分公司要请有资质的单位对氨冷气设备而断裂原因进行鉴定,并将鉴定结果及时报事故调查组。
2、阳化分公司要制定严密的现场清理、设备拆卸、安装等工作方案和安全技术措施,并报化肥公司批准后,严密组织实施,层层落实安全责任,确保恢复过程中安全无事故。
3、阳化分公司要进行一次全面的安全生产隐患大排查、大整改,并将结果报上级主管部门;阳化分公司应经有关批准合格后,方可恢复生产。
4、山西兰花科技创业股份有限公司要结合阳化分公司“12.11”事故原因,在本公司范围内组织开展一次隐患大排查、大整治,确保本公司化工企业安全生产。 5、山西兰花科技创业股份有限公司要加强化工企业设备招标的管理,要按照《中华人民共和国招投标法》,严格招标程序、严把设备质量安全关,从源头上预防安全生产事故的发生。
二零零九年十二月十九日

转自山西省危险化学品安全监管网
http://www.sxwhaj.gov.cn/Accident/Detail.asp?ID=4437
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0

5

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
22 小时
帖子
196
2#
发表于 2010-5-13 15:35:29 |只看该作者
这个可以做个案例分析考试题啊
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

736

积分

安评小学四年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
736 个
在线时间
10 小时
帖子
188
3#
发表于 2010-5-13 18:14:54 |只看该作者
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
1 小时
帖子
32
4#
发表于 2010-5-29 00:56:17 |只看该作者
高压串入低压系统,好像确实安全阀之类保护
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
1 小时
帖子
9
5#
发表于 2010-6-4 17:42:07 |只看该作者
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛

手机版|Archiver|安全评价

GMT+8, 2024-6-15 19:46 , Processed in 0.037139 second(s), 7 queries , Gzip On, Memcache On.

回顶部