发电厂热工专业安全评价重点及措施

热工数据采集系统(DAS)

1、现场仪表:安装设计不合理、维护管理不当;
2、远程I/O系统:现场环境差不通风,温度高,积灰;远程I/O系统备品备件供应困难;远程I/O系统测点故障频繁
3、SOE(事故顺序记录)功能:容量小,选点不合理,信号设计走向不合理等功能不正常,给正确分析事故带来困难。

热工自动控制系统

1、机组主要自动控制系统:机组协调控制系统调节品质差、给水自动调节在高加跳闸时容易发散;《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》6.2主要仪表、自动调节系统应随主设备准确可靠地设入运行。
2、机组RUNBACK(runback)辅机跳闸快速减负荷功能,试验完好,正确投运。

热工程控保护系统

1、锅炉FSSS(炉膛安全监控系统)给水流量开关电源故障,引起FSSS系统主回路危急电源空气开关动作MFT动作事故发生。
2、FSSS系统控制装置Modicon PLC(可编程控制器)的备品供应困难。
3、与DCS系统(INFI-90系统)通信出现故障。
4、只有单路UPS供电,不符合规程规定。
5、电源系统不稳定。
6、某些机组没有锅炉炉膛安全监控装置。
7、某些机组没有锅炉火焰检测装置。
8、某些锅炉没有汽包缺水、满水保护。

汽轮机数字电液调节系统(DEH)

DEH系统存在问题:机组运行中调门关闭、4个高调门全部关闭机组跳闸、机组CV2阀门一直波动、DEH系统厂家不提供维护工具、运行中油动机温度高EH油劣化、DEH系统试验不成功、机组EH系统渗油、机组DEH系统原因不明报警、机组DEH系统死机、左右调门偏差大、DEH系统调门卡涩、DEH系统硬件故障、模板故障。

热控装置

1、热工电源问题
(1)、热工电源问题DCS电源盘内部分电源开关熔断器没挂牌,没接线图。
(2)、热工控制盘检修插座、照明电源取自控制电源。
(3)、机组TSI、ETS系统只有单路电源供电。
(4)、机组电源开关和熔断体定值一览表不够完善。
(5)、UPS电源切换试验不正常。
(6)、没有制定《热工设备电源操作管理制度》。
(7)、某机组BMS系统MFT继电器只有单路电源供电。
2、DCS系统问题
(1)机柜电源功率小问题。
(2)模件安装后接触不良问题。
(3)操作员站(OIS)多次死机问题。
(4)工程师站(EWS)环路地址问题。公共环路与与机组环路发生通信故障,工程师站将无法维护,任何一个工程师站台票均可对机组进行控制,增加机组运行不安全性。
(5)数据采集功能:INFI-90系统不能提供更多的资源实现有效的数据采集功能。最短时间15S。

热工管理

1、汽轮机和发电机的定期试验问题:没有明确规定热工自动系统和保护系统的定期试验,执行也不规范。《火烟熏发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》国电安运1998-483号文、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》国电发2000-589第十二章“防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故”中规定:定期进行保护定值的核实检查和保护人,在役的锅炉炉膛安全监视保护装置的动态试验间隔不超过3 年;汽轮机超速、轴向位移、振动、低油压保护、低真空等保护(装置)每季度及每次机组检修后启动前应进行静态试验,以检查跳闸逻辑、报警及停机动作值。
定期试验可及早发现设备的安全隐患。
2、规章制度和技术资料问题
《火电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》

作者: icy_tears    时间: 2009-10-16 11:32
这篇对我太有用了,哈哈,顶
作者: chpgzx    时间: 2010-10-9 15:15
有其它方面评价重点只能在
作者: ffsh    时间: 2010-12-9 08:59
谢谢!很好的参考技术资料,多谢楼主!
作者: 子晓    时间: 2010-12-9 09:01
楼主能再提供详细点的不
作者: xiatiandeyu    时间: 2010-12-27 13:00
正需要此类文章呢,谢谢了
作者: swl817215    时间: 2011-3-9 16:06
好东西下载下来看看
作者: dwkqj7124    时间: 2011-12-27 11:37
看看,谢谢分享




欢迎光临 安全评价论坛 (https://www.hsebbs.com/) Powered by Discuz! X2.5