安全评价论坛
标题:
氢气充灌 钢瓶爆炸
[打印本页]
作者:
gates
时间:
2009-9-13 10:23
标题:
氢气充灌 钢瓶爆炸
氢气充灌
钢瓶爆炸
1993
年
6
月
30
日
15
时
15
分,金陵石化公司炼油厂铂重整车间供气站发生一起氢气钢瓶爆炸伤亡事故。
1993
年
5
月
15
日,炼油厂铂重整装置停工进行检修。停工前,除
V204
/
4
钢瓶外,其余
7
个钢瓶已灌装了本装置生产的重整氢。
6
月
23
日起,为做开工准备,开始往
V204
/
4
氢气钢瓶(容积
4.3m3
)充灌由外厂购来的电解氢。电解氢气钢瓶(小瓶)容积为
0.04m3
,共
260
个。从
6
月
23
日到
30
日事故发生前,实际充氢作业
6
天,向
V204
/
4
钢瓶中充灌了
250
瓶。
6
月
30
日
14
时
30
分,
V204/4
钢瓶顶部压力达
10.4MPa
,停止充灌并拆装管线上的盲板。
15
时
15
分,正在拆装盲板时,
V204
/
4
钢瓶发生爆炸。参加充氢作业的
5
人中,有
3
人当场死亡,
2
人重伤。在压缩机房北侧马路对面的工棚中一民工被碎玻璃击中头部受轻伤。
V204
/
4
爆炸后,收寻到
72
块碎片,最远的碎片飞离爆炸中心点
535m
处;向南飞出的碎片击破油品分厂原料车间的
651
蜡油罐,腊油淌出。爆炸的碎片击断第二套常减压装置的两根瓦斯管线,瓦斯漏出被点燃着火。约半小时扑灭。紧靠
V204
/
4
的
V204
/
8
钢瓶被冲击波气浪整体抛至西北方向
16m
处压缩机房房顶,将机房西侧屋面压塌,瓶体撞瘪,严重变形。供气站的设备、管线严重破坏。临近的构筑物、设备受爆炸碎片及冲击波影响,不同程度损坏。直接经济损失
26.8
万元。
事故原因:
这次爆炸是一次氢气-空气爆炸混合物的化学性爆炸。在向
V204
/
4
氢气钢瓶充氢操作前,对充氢系统的气密试验不严格,在充氢时,多个阀门泄漏,致使相当数量的空气被抽入系统,与钢瓶内氢气形成氢气-空气爆炸性混合物,成为这次钢瓶爆炸的充分条件。在拆装盲板固法兰的过程中,由于钢瓶进口管的
7
号阀泄漏,喷出的高压氢气-空气混合物产生静电火花(或者钢制工具摩擦撞击火花),点燃外泄的氢气,并引入系统和钢瓶内,导致钢瓶爆炸。
教训:(
1
)
1989
年以来,该供气站充灌氢气操作,既没有操作规程、工艺卡片,没有认真记录,也没有完整图纸。每次充装只有临时安排,管理极不正规。
(
2
)充氢系统的气密试验是保证充氢过程安全进行的重要一环,然而,恰恰在此环节上疏忽。充氢前,尽管安排了气密试验,但试验是否做了,结果怎样,无记录可查。压缩机入口的
10
个充氢阀门中,有
3
个明显泄漏,管道上还有
3
个阀门泄漏。工作上马虎,管理上不严格,留下了事故隐患。
(
3
)充氢作业人员临时抽调,没有进行换岗培训,对临氢作业的基本要求不了解,用钢制扳手作业,忽视对设备的安全维护保养。
欢迎光临 安全评价论坛 (https://www.hsebbs.com/)
Powered by Discuz! X2.5