序号 | 检查项目 | 标 准 | 产生偏差的主要后果 | 以往发生频率及现有的安全控制措施 | L | S | R | 建议改进措施 | |||
偏差发生频率 | 管理措施 | 员工胜任程度 | 安全设施 | ||||||||
1 | 安全阀 | 资料齐全,在鉴定期间内,有铅封,前后手阀开,无泄漏 | 塔超压,泄漏液化气,着火爆炸 | 曾经发生 | 每周检查,有管理规定,严格执行。 | 胜任 | 压力、瓦斯报警 | 2 | 5 | 10 | |
2 | 压力表 | 选型正确,在鉴定期间内,精度、量程合适,指示正确无泄漏 | 塔超压,泄漏液化气,着火爆炸 | 曾经发生 | 每周检查,有管理规定,严格执行。 | 胜任 | 压力、瓦斯报警 | 2 | 5 | 10 | |
3 | 玻璃板 | 法兰、放空无泄漏,干净指示正确 | 泄漏液化气,着火爆炸 | 曾经发生 | 日常检查,有管理规定,偶尔不执行 | 胜任 | 液位、瓦斯报警 | 2 | 5 | 10 | |
4 | 接口法兰 | 法兰、垫片、螺栓材质正确,安装好,无泄漏 | 泄漏液化气,着火爆炸 | 曾经发生 | 每周检查,有管理规定,偶尔不执行。 | 胜任 | 瓦斯报警 | 2 | 5 | 10 | |
5 | 塔体壁厚 | 完好,符合要求 | 泄漏液化气,着火爆炸 | 从未发生 | 定期测厚,有管理规定,严格执行。 | 胜任 | 瓦斯报警 | 1 | 5 | 5 | |
6 | 接地 | 在规定范围内 | 着火爆炸 | 从未发生 | 定期测量,有规定,执行较好。 | 胜任 | | 1 | 5 | 5 | |
7 | 差压变送器 | 无泄漏,指示准确 | 塔超压,泄漏液化气,着火爆炸 | 从末发生 | 每周检查,有规定,执行较好。 | 胜任 | 压力、瓦斯报警 | 1 | 5 | 5 | |
8 | 双法兰液位计 | 无泄漏,指示准确 | 法兰泄漏液化气,着火爆炸 | 从末发生 | 日常检查,有规定,执行较好。 | 胜任 | 压力、瓦斯报警 | 1 | 5 | 5 | |
9 | 操作液位 | 30—70% | 泄漏液化气,着火爆炸 | 曾经发生 | 日常检查,有操作规程,执行较好。 | 胜任 | 压力、瓦斯报警 | 2 | 5 | 10 | |
10 | 操作压力 | 小于1.6MPa | 塔超压,泄漏液化气,着火爆炸 | 曾经发生 | 日常检查,有操作规程,执行较好。 | 胜任 | 压力、瓦斯报警 | 2 | 5 | 10 | |
11 | 操作温度 | 塔底温度小于108℃ | 塔超压,泄漏液化气,着火爆炸 | 从末发生 | 日常检查,有操作规程,执行较好。 | 胜任 | 压力、瓦斯报警 | 1 | 5 | 5 | |
12 | 支承支座 | 牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉。 | 泄漏液化气,着火爆炸 | 从末发生 | 有管理规定,严格执行 | 胜任 | | 1 | 5 | 5 | |
13 | 年检情况 | 资料齐全,按规定年检 | 违反法规 | 从末发生 | 有管理规定,严格执行 | 胜任 | | 1 | 5 | 5 | |
结 果 | 脱丙烷塔的风险度为10,风险等级为中等级 |
欢迎光临 安全评价论坛 (https://www.hsebbs.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |