发表于 2010-3-22 21:44:35 |显示全部楼层 |倒序浏览

发生日期
198278
  
发生单位湖南省资江氮肥厂

  
原因类别违章指挥及违章动火

事故经过及原因分析

该厂在进行粗甲醇上部进料管改造时,粗甲醇槽内还有2吨甲醇未排净,车间主任错误地认为“槽底剩料不多,加上盲扳就问题不大,不要浪费槽底的甲醇”。为了隔离槽与动火管线,车间安全员找来一块石棉板,随手撕开后,就从二者之间的法兰上方放下,由于尺寸不对,石棉板遇螺栓架住后插不下去,留下5mm宽的管子未盖住,贮槽内可燃性气体从未盖住的缝隙窜入需动火的管段。动火前该安全员未进行置换和分析,又未按一类动火的要求请车间主任签字,而是自己代替车间主任签发了动火证。动火后,立即发生了爆炸,造成死亡1人,重伤1人。

教训

提高安全员技术业务素质,严格执行动火制度。动火设备要进行清洗、置换、分析合格,并用盲板有效隔离。