安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 4109|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

电气危险的PHA分析

[复制链接]

22

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
0 小时
帖子
32
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-5-24 11:43:37 |只看该作者 |倒序浏览
4.1.2电气事故子单元
4.1.2.1电气危险的PHA分析
1、变配电室运行过程中的危险、有害因素分析评价
表4-1 运行过程中的危险、有害因素PHA分析评价表
事件类型  危险、危害因素  事故所处
位置  现象  结果  危险等级
电气设备火灾及爆炸事故  设备缺陷;安装不当;电气设备运行中过热和发生电火花火电弧;电气短路;监控系统失灵等  变压器、配电柜等电气设备;电缆及接头  引发电器设备起火甚至爆炸  设备损坏;影响生产正常进行  3~4
电气伤害事故  继电保护缺陷或失效;违反安全操作规程;设备老化等  电气设备,接地设施、接零保护,安全电压,供电网络、照明等  可能引发人体触电伤亡  人员触电伤亡  3
管理事故  管理制度不健全;管理责任不到位;违反安全规程操作  变配电系统  系统出现混乱  影响生产正常进行  3~4
停电事故  制度不健全、责任不到位;违反安规操作;设备出现故障;保安电源供给不及时        
2、电气火灾事故
电气设备火灾、爆炸事故在火灾和爆炸事故中占很大比例,仅就电气火灾而言,不论是发生频率还是所造成的经济损失,在火灾中所占的比例都有上升趋势。配电线路、高低压开关电器、熔断器、插座、照明器具、电动机、电热器具等电气设备均可能引起火灾。电力电容器、电力变压器等电气装置除可能引起火灾外,本身还可能发生爆炸。电气火灾火势凶猛,如不及时扑灭,势必迅速蔓延。除可能造成人身伤亡和设备损坏外,还可能造成大规模或长时间停电,给国家造成重大损失。
表4-2是电气火灾事故PHA分析
表4-2 电气火灾事故PHA分析
危险有
害因素  事故
位置  现  象  结  果  危险等级
安装、接线疏忽引起相间短路  断路器  接触电阻增大,爆出火化  导线烧毁、引起电气灾  3-4
安装环境潮湿    电源端相间布满水汽引起击穿  配电箱烧毁、建筑物起火  3-4
额定电流选择偏大  断路器、熔断器  发生过载时在规定时间不动作  损坏绝缘、接线端子和周围物体,严重时引起短路  2
线缆电流密度过大  线缆  引起过载  保护不当会短路  2
线路超载    断容器频繁跳闸、无法用电  加强使用,过载会引起短路  2
泄漏电流    相对地短路  时间略长将引起火化放电,酿成火灾  3
三相负载不平衡  单相用电设备  某相电压过高  严重时将烧毁单相用电设备导致火灾  2
中性线断路    绝缘受损  保护不当将引起单相设备烧毁、产生电气火灾  2
单相接地  相线接触外壳或金属管道  小电流短路  引起打火或接弧,遇可燃物发生火灾  3

3、电缆线路
电缆线路是供、配电系统的重要组成部分,担负着输送电能的任务。电缆线路应满足生产设施对供电可靠性的要求,且在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。
电缆线路主要由电力电缆、终端封头和中间接头等三部分组成。电缆则主要由导电线芯、绝缘层、保护层组成。
电缆敷设在电缆沟和电缆隧道中,也有直接埋于地下的情况。直接埋在地下的方式,容易施工、散热良好,但检修、更换不便、不能可靠地防止外力损伤,而且易受土壤中酸碱物质的腐蚀。电缆终端和中间接头是整个电缆线路的薄弱环节。约有70%的电缆线路故障发生在终端头和中间接头上。可见其安全运行对减少和防止事故有着十分重要的意义。
表4-3是电缆线路故障的PHA分析
表4-3电缆线路故障的PHA分析
危险危害因  素  事故原因  现   象  结  果  危险等级
外力破坏  机械损伤  线缆短路或断裂  意外断电  3

终端头
污 闪  绝缘表面脏污  绝缘击穿  断电  
中间接头爆  炸  接头浸水  爆炸  意外断电  
腐 蚀  化学腐蚀和电腐蚀  金属护套腐蚀  绝缘破坏  
虫 害  白蚁破坏  金属护套穿孔,绝缘受潮  绝缘击穿  
长期负荷运  行  设计和管理不当  金属护套胀裂,绝缘浸水  绝缘击穿或中间接头爆炸  
电缆进水  储存、敷设、电缆头制作过程不良  在电场的作用下,会发生绝缘老化现象  电缆绝缘击穿,意外断电  
  外力破坏、中间接头击穿      

4、雷电事故
雷电是大气中的一种放电现象。雷电放电具有电流大、电压高的特点。其能量释放出来可能形成极大的破坏力。其破坏作用主要有以下几个方面:
⑴直击雷放电、二次放电、雷电流的热量会引起火灾和爆炸。
⑵雷电的直接击中、金属导体的二次放电、跨步电压的作用及火灾与爆炸的间接作用,均会造成人员的伤亡。
⑶强大的雷电流、高电压可导致电气设备击穿或烧毁。发电机、变压器、电力线路等遭受雷击,可导致大规模停电事故。雷击可直接毁坏建筑物、构筑物。
表4-4     雷电事故的PHA分析
危险危害因素  事故原因  现  象  结 果  危险等级  对策措施
雷击  防雷装置未动作  绝缘击穿剧烈放电人身触电  火灾、爆炸、设备伤害或人身伤亡  3  对防雷装置进行经常性检查和定期试验
反 击
事 故  接闪器、引下线、接地装置与邻近导体安全距离不够  绝缘击穿、剧烈放电  火灾、爆炸或人身伤亡  3  保证安全距离、加装避雷器、降低接地电阻
雷 电
侵入波  雷电侵入波沿低压线路进入室内  人身触电  人身伤亡  3  低压线路设避雷器
  雷电侵入波的正变换电压与来自高压边的反变换电压击穿变压器的绝缘  变压器绝缘击穿  设备损坏  3  高低压边均设阀型避雷器
小结:通过对“旬阳县宏宝矿业有限责任公司150t/d铅锌矿选矿及尾矿库项目”电气危害的PHA分析可以看出,项目供电系统中电气设备火灾、爆炸事故和电气伤害事故是常见的危害、危险性事故,在电气事故统计中占很大比例。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0

46

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
1 小时
帖子
168
2#
发表于 2007-6-8 20:56:04 |只看该作者
顶顶顶!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

18

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
18 个
在线时间
4 小时
帖子
100
3#
发表于 2010-9-9 14:32:05 |只看该作者
顶顶顶!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
0 小时
帖子
6
4#
发表于 2010-9-14 15:22:11 |只看该作者
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
17 小时
帖子
60
5#
发表于 2010-9-24 19:29:22 |只看该作者
回复

使用道具 举报

20

主题

0

好友

3553

积分

安评高中一年级

Rank: 5Rank: 5

贡献
0 个
金币
3553 个
在线时间
226 小时
帖子
760
6#
发表于 2010-9-25 07:17:48 |只看该作者
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
9 小时
帖子
106
7#
发表于 2010-12-16 16:55:01 |只看该作者
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

837

积分

安评小学四年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
837 个
在线时间
95 小时
帖子
291
8#
发表于 2010-12-16 22:05:44 |只看该作者
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

837

积分

安评小学四年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
837 个
在线时间
95 小时
帖子
291
9#
发表于 2010-12-16 22:05:48 |只看该作者
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

51

积分

禁止发言

贡献
0 个
金币
51 个
在线时间
1 小时
帖子
500
10#
发表于 2010-12-16 23:44:30 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛

手机版|Archiver|安全评价

GMT+8, 2024-5-4 22:51 , Processed in 0.040585 second(s), 7 queries , Gzip On, Memcache On.

回顶部