安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1978|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

加油站油罐到围墙距离不足

[复制链接]

13

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
2 小时
帖子
58
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-3-26 09:00:06 |只看该作者 |倒序浏览
有加油站补做“三同时”手续,在验收报告中油罐到围墙距离不足3米,站方又不肯动围墙,有什么法规或方法补足吗?求高人指点。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0

10

主题

0

好友

40

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
40 个
在线时间
74 小时
帖子
171
2#
发表于 2010-3-26 09:29:12 |只看该作者
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

40

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
40 个
在线时间
74 小时
帖子
171
3#
发表于 2010-3-26 09:31:52 |只看该作者
建议添加!但是HAN文件里指出的是加油站与站处设施之间防火距离不够时,理应添加。针对你说的这个,我想也可以在整改建议中提出来。个人想法,仅供参考!
回复

使用道具 举报

340

主题

0

好友

2918

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

贡献
0 个
金币
2688 个
在线时间
230 小时
帖子
566
4#
发表于 2010-3-26 13:05:30 |只看该作者
如果是由于加油站受土地所限而不愿动围墙,可与其协商,是否可将围墙拆掉;因为在加油站评价过程中,安全距离一般为A项,即否决项;但罐区是否设置围墙,一般为B项,不作为否决项,故可与其商量拆去围墙,作为一般隐患。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
54 小时
帖子
143
5#
发表于 2010-3-26 15:47:45 |只看该作者
版主说得对,这样的做法可行。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛

手机版|Archiver|安全评价

GMT+8, 2024-5-16 15:11 , Processed in 0.028500 second(s), 6 queries , Gzip On, Memcache On.