在规划园区的企业,丙类仓库可以靠着围墙建造吗?
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0

190

主题

0

好友

8264

积分

安评大学一年级

Rank: 6Rank: 6

贡献
0 个
金币
7264 个
在线时间
100 小时
帖子
666
2#
发表于 2010-3-26 20:48:18 |只看该作者
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第3.4.12条:厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于5.0m,且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

51

积分

禁止发言

贡献
0 个
金币
51 个
在线时间
1 小时
帖子
500
3#
发表于 2010-3-27 08:01:18 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

130

积分

安评小学二年级

Rank: 2

贡献
0 个
金币
130 个
在线时间
25 小时
帖子
54
4#
发表于 2010-3-27 10:12:56 |只看该作者
主要要考虑消防通道是否畅通的问题
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
2 小时
帖子
5
5#
发表于 2010-3-29 12:02:19 |只看该作者
如果三面有消防通道,一面靠围墙可以吗?
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

51

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
51 个
在线时间
116 小时
帖子
288
6#
发表于 2010-3-29 13:03:55 |只看该作者
要看墙外的情况,如果墙外无影响,应该可以
回复

使用道具 举报

94

主题

0

好友

2500

积分

安评初中三年级

Rank: 4

贡献
0 个
金币
2464 个
在线时间
36 小时
帖子
252
7#
发表于 2010-3-29 15:04:25 |只看该作者
考虑消防问题,应该不可以啊,应该有5m的距离吧
回复

使用道具 举报

13

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
6 小时
帖子
43
8#
发表于 2010-4-4 20:23:34 |只看该作者
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

20

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
20 个
在线时间
13 小时
帖子
88
9#
发表于 2010-4-4 21:17:25 |只看该作者
3.4.12条文解释 :工厂建设如因用地紧张,在满足遇相邻单位建筑物之间防火间距或设置了防火墙 等措施时,丙、丁、戊类厂房可不受围墙5m间距的限制。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

12

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
12 个
在线时间
16 小时
帖子
126
10#
发表于 2010-5-20 14:27:00 |只看该作者
消防通道  有的话   靠墙的那一面要符合防火墙的 要求 ,具体要求 要看你仓库的防火等级而定   有图有真相   论坛不能直接上图吗??[img][/img]