安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: zhu.sc
打印 上一主题 下一主题

各位大侠,请问锅炉房与甲类车间、仓库的最小间距是多少,有无变通方法??

[复制链接]

4

主题

0

好友

160

积分

安评小学二年级

Rank: 2

贡献
0 个
金币
68 个
在线时间
92 小时
帖子
183
11#
发表于 2010-10-29 09:24:50 |只看该作者
小于4吨的锅炉 锅炉房按照建规应可认定为民用建筑,最小距离25米。
回复

使用道具 举报

94

主题

0

好友

2500

积分

安评初中三年级

Rank: 4

贡献
0 个
金币
2464 个
在线时间
36 小时
帖子
252
12#
发表于 2010-10-29 10:56:12 |只看该作者
查建筑防火规范,还是照法律做吧,按照建规30m,一般没有变通方法,现在安全距离是个很敏感的话题啊,涉及距离要求没有办法走变通
回复

使用道具 举报

17

主题

0

好友

29

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
11 个
在线时间
18 小时
帖子
96
13#
发表于 2010-12-12 11:32:45 |只看该作者
锅炉在建规说明中明确划分成丁类,参考建规3.4.1查看丁类与甲类之间的安全距离吧
回复

使用道具 举报

17

主题

0

好友

419

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
419 个
在线时间
15 小时
帖子
190
14#
发表于 2010-12-12 16:14:00 |只看该作者
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

29

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
29 个
在线时间
14 小时
帖子
67
15#
发表于 2011-2-5 18:28:33 |只看该作者
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
1 小时
帖子
3
16#
发表于 2011-3-10 14:42:35 |只看该作者
安全间距30米。没有变通的办法。
但是,如果是石油化工企业,可以按GB50160执行,甲类生产装置和装置配套的加热炉的安全间距是≥15米。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛