[讨论] 精馏塔可以不装避磊设施么

[复制链接]

16

主题

0

好友

13

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
13 个
在线时间
19 小时
帖子
47
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-6-11 21:04:28 |只看该作者 |倒序浏览
我们的厂精馏塔无避雷设施,解释说是精馏塔是金属的,不用装,
请问大家精馏塔应该装避雷设施么?
有哪个规范做为依据?
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0

1160

主题

185

好友

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

贡献
0 个
金币
39161 个
在线时间
2223 小时
帖子
1733
2#
发表于 2011-6-12 06:34:48 |只看该作者
安全人网站:www.safe1860.com-----安全资料
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

13

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
13 个
在线时间
19 小时
帖子
47
3#
发表于 2011-6-13 14:10:07 |只看该作者
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

100

积分

安评小学二年级

Rank: 2

贡献
0 个
金币
100 个
在线时间
9 小时
帖子
12
4#
发表于 2011-7-15 05:10:12 |只看该作者
1# 海是我家

GB50160-2008/9.2.2 工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm 时,可不设避雷针、线保护,但必须设防雷接地。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

14

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
14 个
在线时间
1 小时
帖子
9
5#
发表于 2011-7-19 19:03:19 |只看该作者
楼上的是正解,应该分情况说,但必须有接地装置的。