涉氨事故案例二
(1)事故经过
2004年5月15日,一家私营企业冷库在对氨气管道进行焊接过程中发生爆炸,造成死亡1人,重伤3人,冷库及附属设施遭到严重破坏。
该冷库是新建的,在安装调试后,发现氨气管道有泄漏现象。为了焊堵泄漏点,在没有排空氨气的条件下,便充入氧气进行打压试验。发现泄漏部位后,又在没有对管道进行任何处理的情况下进行补焊。因此在焊接过程中发生爆炸。
(2)事故分析
氨气是一种有毒的化学品,具有中等燃烧危险,与空气或氧混合后能形成爆炸性气体。其燃点是650℃,爆炸极限浓度为16%-25%。氨在空气中不能燃烧,但在纯氧中能燃烧,火焰黄色并能水平传燃,遇油类和可燃物会增大火灾危险。
该起事故引起爆炸的主要原因是在焊接时,没有排空管道内的氨气、氧气,当焊接温度达到650℃后,导致氨气和氧气发生氧化反应,产生大量热量。此外产生的氮气和水蒸汽又使管道内压力增加。更主要的是,氨气在管道内与氧混合形成了爆炸性气体,因此遇到电焊火花便发生了爆炸。
事故调查还发现,该企业负责人安全意识淡薄,盲目指挥,不懂必要的安全常识。施焊作业人员又没有经过专门的安全技术培训,无证上岗。其主要作业人员也没有经过必要的安全教育。此外,安全规章制度不健全,作业人员不遵守安全操作规程等。这些都是导致发生爆炸事故的因素。
(3)应吸取的教训
为了防止发生类似事故,冷库及其它利用氨气作制冷剂的行业和生产、使用氨气的企业应做好以下工作。
① 必须加强各类人员的安全技术培训工作,特别是对企业法人、安全管理人员、特种作业人员的安全培训。做到持证上岗,严格遵守国家劳动安全卫生法律、法规和标准。落实各项安全生产责任制,建立健全劳动安全卫生规章制度和安全操作规程。
② 氨气是一种有毒、有爆炸危险性的化学品,吸入或与眼、皮肤、粘膜接触有刺激性。能严重损伤呼吸道粘膜,甚至可能造成死亡。国家规定车间内最高容许浓度是30mg/m3。生产、经销、运输、储存和使用环节应严格执行国家《作业场所安全使用化学品规定》。应有安全技术说明书和安全标签。对设备和作业场所的氨气浓度应定期进行检测。
③ 用人单位必须给职工发放劳动防护用品。如防护目镜或面罩及氨不能渗透的防护服等。
④ 冷库氨贮罐应存放在阴凉、通风良好、不易燃的场所,远离火源,与其它化学品特别是氧化性气体、卤素和酸类隔开。