                            发现下列情况,应紧急断开变压器各侧电源:
    (1)内部有强烈不均匀噪声,且有火花放电声;
    (2)储油柜或防爆管漏油;
    (3)套管炸裂,闪络放电言重;
    (4)油位计和气体继电器中看不到油位;
    (5)正常负荷情况下,温度骤升,超过允许值;
    (6)变压器失火。
    若当备用电源自动切换时所内变压器失电,应检查切换是否良好;应断开变压器的高低压侧的隔离开关,对其进行检查,若切换良好则应投入备用变压器,以保持供电。
    若工作的变压器高压保险熔断,应投入备用变压器,然后拉开工作变压器两侧的隔离开关,对其相关联设备进行检查,确定事故原因。
    若所用电故障影响主要的油循环或风扇电动机运转,应汇报调度,压缩主变负荷。